Kupaonski prekidači - montaža

Đurine kućne čarolije
agapitus
Posts: 1
Joined: 10 Oct 2015, 00:08

10 Oct 2015, 00:18

Zanima me da li su one četiri rupe u koje idu žice standardizirane, odnosno imaju li brojevi veze s funkcijom.
Kod prekidača koji trenutno imam to izgleda ovako... 1=L(faza), 2=?, 3=N(nula), 4=?
U koju rupu gurnuti uzemljenje?


User avatar
Zmaj021
Posts: 3509
Joined: 25 Oct 2011, 17:51

10 Oct 2015, 01:04

rupe u zidu?
User avatar
miky0
ST Leader
Posts: 10897
Joined: 29 Sep 2012, 09:38
Been thanked: 4 times

10 Oct 2015, 01:25

agapitus » wrote:Zanima me da li su one četiri rupe u koje idu žice standardizirane, odnosno imaju li brojevi veze s funkcijom.
Kod prekidača koji trenutno imam to izgleda ovako... 1=L(faza), 2=?, 3=N(nula), 4=?
U koju rupu gurnuti uzemljenje?
Sad u ponoc se ides igrat sa strujom :misli: Nemrem ti pomoc, ali znam kako ces doznat odgovor. Umoci prst u vodu, pa ga guraj u jednu od mogucih rupa, jednom ce ti se sve pokazat ;)
ostruznicagornja
Posts: 805
Joined: 08 Aug 2015, 00:41

10 Oct 2015, 09:23

Slikaj i postuj sliku ne može ti niko napamet reći šta da radiš ako ne vidi. U principu na prekidače kupatila idu svijetlo, bojler i grijalica. Znaci imaš tri prekidača što znači da imaš tri dolazne faze koje prekidas i tri odvodne žice prema ta tri potrošača. Sedma žica je nula koja ti je potrebna za signalne lampice na prekidacima. Ako je izvedeno da se ventilator u kupatilu pali kad uključis svijetlo imaćeš još jednu žicu koja ide pod prekidač svijetla. I naravno da je važno da faze postaviš na prekidače kako je projektovano tako da ovi potrošači dolaze na odgovarajuće osigurace kako su projektovani po snazi. Uzemljenje ne spajas jer je kutija sa prekidacima plastična i ide u plastičnu kutiju u zidu tako da nemaš šta da uzemljis sve i da oćeš
User avatar
Pero
Posts: 2161
Joined: 24 Feb 2012, 09:12

10 Oct 2015, 15:00

Zavisi što ti podrazumijevaš pod uzemljenjem koje bi gurao u rupu.
Post Reply